Hiện nay, nhiều Máy biến áp của các nhà máy, đơn vị, xí nghiệp thường hay cháy nổ là do một phần các đơn vị không chăm lo cho máy biến áp của mình. Việc không để ý lưu lượng dầu trong máy, hay dầu bị rò rỉ làm lượng dầu trong máy bị hao hụt thường hay gây cháy nổ cho máy biến áp.

Nếu máy bạn bị hư, hỏng, cháy nổ thì sẽ mất khá nhiều thời gian để sữa chữa. Vì thế việc bảo trì, bảo dưỡng máy biến áp là điều rất quan trọng. Nên bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên sẽ giúp MBA hoạt động tốt hơn.



QUY TRÌNH CHUẨN BỊ VẬN HÀNH MÁY BIẾN ÁP

I. KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH


Kiểm tra độ chắc chắn của các đầu nối nhất thứ cao áp
Kiểm tra độ chắc chắn của các đầu nối nhị thứ, có bị ngắn mạch, có đúng sơ đồ đấu nối không?
Vệ sinh bề mặt sứ cách điện và các hộp kim loại
Kiểm tra mức dầu trong bộ điện từ và mức dầu trong bộ chia điện áp có đủ không?
Kiểm tra các đầu nối đất có an toàn và chắc chắn không?
Kiểm tra độ kín của nắp các hộp đấu nối nhị thứ
Kiểm tra các điểm bắt bulong đế trụ có chắc chắn không?
Kiểm tra bề mặt của sứ cách điện có sạch không?
Kiểm tra trụ đỡ máy biến điện áp có bị nghiêng, có chắc chắn, nó phải được nối với hệ thống tiếp đất
Kiểm tra các biến điện áp có bị nghiêng so với phương thẳng đứng không?
Kiểm tra xem các đầu ra thứ cấp có bị ngắn mạch không?
Kiểm tra dao nối đất phải ở vị trí đóng (Khi chưa có thiết bị tải ba đấu vào)
Kiểm tra con nối, con nối liên hệ giữa cuộn sơ của biến áp và cuộn kháng phải được đấu chắc chắn
Kiểm tra con nối đầu hạ áp của cuộn sơ cấp biến áp phải được đấu chắc chắn với đất


II. KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH


Kiểm tra mức dầu trong bộ điện từ và mức dầu trong bộ chia điện áp có đủ không?
Kiểm tra các đấu nối đất có an toàn và chắc chắn không?
Kiểm tra độ kín của nắp các hộp đấu nối nhị thứ
Kiểm tra các điểm bắt bulong của trụ có chắc chắn không?
Kiểm tra bề mặt của sứ cách điện có sạch không?
Kiểm tra trụ đỡ máy biến điện áp có bị nghiêng, có chắc chắn, nó phải được nối với hệ thống tiếp đất
Kiểm tra các biến điện áp có bị nghiêng so với phương thẳng đứng không?
Kiểm tra dao nối đất phải ở vị trí mở.
Nghe tiếng kêu của máy biến áp có âm thanh lạ hay khác thường không?
Kiểm tra bằng mắt các hàng kẹp mạch áp của tủ trung gian, tủ điều khiển, tủ bảo vệ có bị ngắn mạch hay chập mạch không.
Kiểm tra điện áp của lưới có cao quá điện áp cực đại cho phép của máy biến điện áp hay không?