    Mặc định Giải pháp xử lí tình huống quá dòng ở biến tần INVT GD200A

    Để biến tần hoạt động ổn định và hoạt động an toàn đòi hỏi người dung phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, lắp đặt chính xác, tuân thủ nghiêm ngặt các cảnh báo kỹ thuật. Về mặt lý thuyết, khi ta tuân thủ nghiêm ngặt, đúng quy trình thì rất ít khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động thực tế, bất kỳ loại biến tần nào cũng có thể xảy ra sự cố.
    Dòng biến tận GD200A là biến tần đa năng có hiệu suất cao có thiết kế kết cấu cứng cáp và mạnh mẽ, cấu hình cho phép hoạt động trong cả môi trường nhiều bụi và ẩm, được tích hợp những tính năng an toàn vượt trội nên khả năng gặp sự cố là điều hiếm gặp.
    Dưới đây là các lỗi về quá dòng ở biến tần INVT GD200A
    • Quá dòng khi tăng tốc (OC1)
    • Quá dòng khi giảm tốc (OC2)
    • Quá dòng khi đang chạy tốc độ hằng số (OC3)
    Nguyên nhân:
    • Khi biến tần chưa kết nối với motor
    - Module IGBT hỏng.
    - Pha ngõ ra chạm đất.
    - Mạch dò dòng của biến tần lỗi.
    • Khi biến tần đã kết nối với motor
    - Công suất biến tần không phù hợp với công suất motor.
    - Thời gian tăng tốc quá ngắn hoặc thông số motor cài đặt chưa đúng
    - Tải quá nặng.
    - Motor hỏng cách điện hoặc dây nối motor với biến tần bị chạm đất.
    - Mạch dò dòng của biến tần lỗi.
    Giải pháp:
    • Kiểm tra cách điện các pha ngõ ra với đất, liên hệ nhà cung cấp.
    • Vào nhóm thông số lịch sử lỗi kiểm tra giá trị dòng điện tại thời điểm xảy ra lỗi và so sánh với giá trị dòng điện định mức của biến tần
    Nếu giá trị ghi nhận được lớn hơn giá trị dòng định mức của biến tần:
    - Kiểm tra công suất biến tần có phù hợp không, kiểm tra tải có bị kẹt không, giảm tải rồi thử lại.
    - Kéo dài thời gian tăng tốc cho phù hợp.
    - Autotuning thông số motor, thử chọn chế độ điều khiển Sensorless Vector cho biến tần..
    - Liên hệ nhà cung cấp.
    Nếu giá trị ghi nhận nhỏ hơn giá trị định mức của biến tần:
    - Kiểm tra cách điện của motor và dây dẫn.
    - Thử dùng biến tần này điều khiển motor khác cùng công suất hoặc ngược lại xem có xảy ra lỗi không để loại trừ nguyên nhân.
    - Liên hệ nhà cung cấp.